Точно. :) С одной добавкой — состояние дубового нужно завести в контроллер. Тогда контроллер всегда будет знать, в какую сторону включить, а в какую — выключить.
Сам не ожидал, брал стойку с запасом, думал, будет полупустая.
Правая стена — автоматы и SSR тёплого пола, тут я немного параноик и все группы нагрузки имеют свой 2-ной автомат, плюс УЗО на пять групп автоматов, плюс вводные автомат, УЗО, трансформаторы тока, варисторы, модуль измерения МЭ110, блоки питания низковольтки * 3, розетки, клеммники света, кормушки — это занимает 80% стенки.
Передняя стена: клеммники выключателей, три модуля МДВВ (8 вых каналов, 12 вх — прямые линии управления и группы), три МВА (8 аналоговых каналов), около 30 реле, контроллер ПЛК110.60 (свет), ПЛК110.30 (климат), два tcp to RS485 модуля, 4-канальный боевой и 1-канальная МОХА для отладки и конфигурирования, два модуля самодельных.
Это ровно пол-фронтальной поверхности. Верите, нет? :)
Дальше — патч-панель для слаботочки (датчики и мелочь) на плинтах, девять плинтов, два юнита. Потом в 2 юнита высотой рейка с CCU825, ещё одним Овен-ом (пока не задействован) и предохранителями питания вынесенной из шкафа слаботочки. Иначе хорошие питальники легко выжгут витую пару в стенах при КЗ.
Патч-панель на 48 портов (да, 24 не хватает), роутер и свитч.
Ниже полка для мелкого безвентиляторного писи, мониторчика и др. нерековой ерунды. Потом раздатка питания и подвал. Туда должны были пойти UPS, но так и не дошли.
Всё.
А ещё на верхней полке живут WiFi и два NAS. И справа стоит полноразмерный комп. Договорюсь с жабой и куплю ему встроенную замену.
И всё это стоит жутко тесно, так что монтажные короба уже не влезли, и монтаж некрасивый.
Ну, где-то я должен остановиться. Сетью пусть уж другие занимаются. :)
Но, на практике, тут отказов пока вообще не было. Разве провод вывалится.
Для этого достаточно пропингивать всё критичное, по идее.
У меня есть выключатели, которые заведены через реле, работают при полном отказе электроники, но с ней не спорят и мирно сосуществуют. Можно включить свет таким выключателем, а выключить с веб-интерфейса или мобильного приложения. Я к этому решению шёл лет двадцать. Оно довольно простое и, по сути, есть в каждом учебнике сельского электрика. :) Описать, или дать время на подумать? :)
Нижний (для критичных светильников, минимум 2 на комнату) — прямой провод и реле, работает вообще без всего.
Второй — через промышленный контроллер Овен. За три года дал сбой один раз в самом начале работы, ошибка программы. Это — большинство выключателей на стенах, и все групповые/сценарные кнопки.
Третий — через сеть и OpenHAB. С появлением MQTT/UDP будет путь мимо OpenHAB-а, прямо в ПЛК.
А что за контроллер? И — TCP строго в асинхронной модели обвязан?
У меня ощущение, что в ПЛК110 от Овена таски тупо запускаются по кругу, и если в TCP есть хоть малейшая задержка — встаёт весь цикл.
Правая стена — автоматы и SSR тёплого пола, тут я немного параноик и все группы нагрузки имеют свой 2-ной автомат, плюс УЗО на пять групп автоматов, плюс вводные автомат, УЗО, трансформаторы тока, варисторы, модуль измерения МЭ110, блоки питания низковольтки * 3, розетки, клеммники света, кормушки — это занимает 80% стенки.
Передняя стена: клеммники выключателей, три модуля МДВВ (8 вых каналов, 12 вх — прямые линии управления и группы), три МВА (8 аналоговых каналов), около 30 реле, контроллер ПЛК110.60 (свет), ПЛК110.30 (климат), два tcp to RS485 модуля, 4-канальный боевой и 1-канальная МОХА для отладки и конфигурирования, два модуля самодельных.
Это ровно пол-фронтальной поверхности. Верите, нет? :)
Дальше — патч-панель для слаботочки (датчики и мелочь) на плинтах, девять плинтов, два юнита. Потом в 2 юнита высотой рейка с CCU825, ещё одним Овен-ом (пока не задействован) и предохранителями питания вынесенной из шкафа слаботочки. Иначе хорошие питальники легко выжгут витую пару в стенах при КЗ.
Патч-панель на 48 портов (да, 24 не хватает), роутер и свитч.
Ниже полка для мелкого безвентиляторного писи, мониторчика и др. нерековой ерунды. Потом раздатка питания и подвал. Туда должны были пойти UPS, но так и не дошли.
Всё.
А ещё на верхней полке живут WiFi и два NAS. И справа стоит полноразмерный комп. Договорюсь с жабой и куплю ему встроенную замену.
И всё это стоит жутко тесно, так что монтажные короба уже не влезли, и монтаж некрасивый.
Знал бы — поставил бы две.
Но, на практике, тут отказов пока вообще не было. Разве провод вывалится.
Для этого достаточно пропингивать всё критичное, по идее.
HMAC-MD5 вот отсюда, например?
github.com/mygityf/cipher/blob/master/cipher/hmac.c
В моей системе три уровня дубовости.
Нижний (для критичных светильников, минимум 2 на комнату) — прямой провод и реле, работает вообще без всего.
Второй — через промышленный контроллер Овен. За три года дал сбой один раз в самом начале работы, ошибка программы. Это — большинство выключателей на стенах, и все групповые/сценарные кнопки.
Третий — через сеть и OpenHAB. С появлением MQTT/UDP будет путь мимо OpenHAB-а, прямо в ПЛК.