> Уникальность данного решения заключается в «тепловом колесе», которое служит шлюзом и отделят потоки наружного воздуха от внутреннего. Экономия на данном решении заключается в том, что не нужно расходовать воду и все зависит от температуры воздуха снаружи.
Стесняюсь спросить, зачем вообще расходовать воду? Для увлажнения? И чем это колесо в данном случае поможет?
Что именно зависит от температуры воздуха снаружи?
>Принцип работы системы KyotoWheel представляет собой большой вращающий горизонтальный теплообменник, внутри которого предусмотрены отдельные каналы для воздуха, которые извлекаются из серверных стоек и воздуха, поступающего снаружи.
Почему именно вращающийся теплообменник? И зачем в серверной рекуперация тепла? Чем это лучше систем рециркуляции воздуха?
Вода для охлаждения, мелкодисперсной распылённой водой видимо. Но и увлажнение тоже важно, иначе статика при низкой влажности замучает.
Колесо просто обеспечивает теплоперенос между контурами без переноса внешнего воздуха с пылью и неправильной влажностью внутрь. Меня кстати смущает само колесо, Как часто его надо менять? По виду — тот же самый воздушный фильтр… Все системы охлаждения работают на разности температур, И есть удобная разность и неудобная. Там много вариаций,

Рекуперации тепла в серверной — не увидел.
Вот тут все гораздо понятнее описано:
https://www.youtube.com/watch?v=k7pKh22JCnY