Таки за кг? :) Зачем для мониторинга ИБП тянуть по аппаратке оптику? Зачем такое неэффективное использование пропускной способности? Да ладно это, а если на базу заходит всего 2 волокна транзитом?
На FP2 часто зависает авария системы питания. Предположительно, из-за перенапряжения на фазах, для этого в настройкахувеличиваем пиковый порог.
SFP порт в ИБП? Жирно будет, сама ИБПха дешевле стоит.
Газоотводные трубки от аккумуляторов, чтобы водород не детонировал. В термошкафах, в которых не были установлены газоотводные трубки, при взрыве всё выворачивает и разрывает сам шкаф.
Насколько помню, момент затяжки контактов проверяли. На 2В аккумуляторах значение проводимости, примерно, 2500 (не помню единицы, сколько-то См).
:) Использовали этот же прибор. После нескольких месяцев экспериментов по сравнению показаний прибора с действительностью решили от него отказаться. В стандартной батарее из 24 аккумуляторов разброс значений проводимости был очень большой, в то время как по итогам тестого разряда на постоянной нагрузке ёмкость АКБ близка к первоначальной (почти 250 Ач). Так что, ежели пара элементов в батарее с неприемлемой проводимостью, то выбрасывать их никто не торопится, поскольку важна общая емкость батареи, а её с помощью этого прибора невозможно определить. Так что лучше 3 часа снимать параметры разряда — время на это по регламенту есть.
При мне ниразу не было. Рассказывали, что в начале 2000-х на башнях лампочки скручивали с систем освещения. Со всех АМС посрезали медные кабеля заземления: они раньше тянулись с ГЗШ до макушки. Обычно подрядчики при монтаже ножки табуретов ломают по неосторожности, иногда столы. В некоторых регионах срезали фидера, но сразу на месте ловили — алкаши. В Подмосковье вырезали кондиционеры (сплит-системы) целиком со стенкой контейнера. А так по-сути телеком оборудование по близкой к рыночной цене никому и не продашь: те же передатчики, релейки, мультиплексоры и т.д.
Группа эксплуатации радиоподсистемы делает ТО БС, РРЛ, ИБП, АКБ, АФУ. Кондиционеры, ОПС, геодезия, покраска АМС на подрядчиках через техподдержку.

А про требования :(, ну не переделывают после приемки подрядчики, так как развитие их не сильно и заставляет — без этого косяков более страшных хватает.
Спасибо за помощь.
1. Щит вводной распределительный изображен без защитной панели, ибо в ходе ТО выполнялась маркировка и протяжка клемм. И закрытый РЩ неинтересно выглядит закрытым.
2. Косяк. Уложены неаккуратно.
3. Отслоение по шву, беда. На старых площадках везде, что с этим делать — начальство не говорит, а мы сами перетягивать не будем.
4. Насколько помню, в регламенте сказано, что возможна обработка литолом.
5. Кабель заземления РРЛ закреплен на кабельросте и находится под антигололедной защитой. Конечно, можно штрапсом зацепить и ближе к контейнеру.
6. Не сталкивался с такими нюансами. Контейнер и внешний кабельрост заземлены. Про контакт надо уточнить.
7. Косяк. Люк сверху.
8. Косяк. Покраска нужна, база старая.
9. Косяк. Площадка используется в качестве склада подрядчиков.
10. Опоры контейнера, насколько помню, не обязательно гидроизолировать.
11. Вот джамперы точно не стоит укладывать на кабельрост при монтаже — подрядчики всё погнут и замучаются устранять высокий КСВ. Фидеры — косяк, меньше 1м.
12. Ещё ковриков диэлектрических не хватает и куча других косяков :)

Для ж/б опор страшные требования по отклонению от вертикали. Вроде 7/10000 (четыре нуля) высоты, а для башни 1/1000 (три нуля) высоты. Уточню у развитейщиков, но в стандартах было подобное!

Базы мониторит Единый центр управления сетью (у нас нет удаленных средств :( ), релейки мониторим NECовским PNMS.
В GSM меряется timing advance, так что расстояние определяется с точностью до 500 м. Можно, конечно, с помощью нетмонитора проверить. Комрада lightman как я понял интересует 3G, так что база может находится на одной площадке с 2G, а может и отдельная стоять.
В 3G всё просто: несущая умножается на 5, получается ARFCN.

Табличка.
О да про ПВО много страшных историй слышал, даже до Героя России посмертно.
Так-то нетмонитор в одном стандарте работает. Между 2G и 3G надо переключаться, так-как радиомодули разные (частоты отличные, методы обработки сигналов другие). Например, в смартфоне: двойной режим, GSM, UMTS. 2,75 G — это EDGE, в нем от простого GPRS в радио лишь модуляция отличается. А GSM от DCS можно отличать по номеру частоты ARFCN.
Есть правила охраны труда по работе на высоте и методом промышленного альпинизма. Если скорость ветра превышает 12 м/с, то подъём на высоту запрещён. Аварии стараемся устранять незамедлительно, а текущие работы уже выполняем по погоде.
1. Можно позвонить в роскомнадзор по Вашему региону, они должны сообщить примерные координаты. Если не дадут информацию, то опытным путём: побегать со смартфоном вокруг дачи и посмотреть уровень принимаемого сигнала.

2. Я не знаю, кто придумывает тарифы, чем объясняются ограничения трафика. Мое мнение: тарифы должны быть дешевле и доступнее, так как пакетный трафик растет огромными темпами, возможности оператора тоже развиваются.
Благодарствую за пожелания. Тема для публики в основном плохо известная — пишите.
Со строителями и монтажниками ведется тесная работа. При сдаче построенного объекта в эксплуатацию на объект едет приемная комиссия, которая выявляет все недостатки, сообщает их куратору стройки и требует устранения. Если монтажники не устраняют, то не получают денег за работу. Грубо говоря, примерно, так. Если же примут косячную станцию, то недостатки устраняем сами в ходе ТО.