Pull to refresh
11
0
Роман @Zaa

User

Send message

Пожалуйста, скажите, какая цветовая маркировка должна быть на фильтре респиратора для защиты от Дихлорметана?

Всегда интересовался системами автономного энергоснабжения, и с октября 14 года в эксплуатации система с расчетной мощностью около 19 кВт. Панели ФСМ-260М, очень хорошо «ловят» рассеянный свет при тумане или облачности. Потребляемая мощность оборудования даже зимой не выходила за 9 кВт, поэтому контроллер «брал» с панелей только необходимую мощность.
Система, правда, не для частного коттеджа, а для сотового оператора в Приморском крае.

Есть ли резервирование от сети от ДГУ?
Использовали ли Фрикулинг, и можно ли это делать при таких температурах?
Какая сейчас нагрузка по 48В?
Наверно, отвечают разные люди под одним аккаунтом :)
У них ненадежное сетевое питание.
Сеть есть — АКБ заряжены — все ок.
Днем нет сетевого напряжения — работают панели.
Ночью нет сетевого напряжения — работают АКБ.
Цель не экономить топливо (если бы был ДГУ), а повышение надежности эл. снабжения БС: сетевое напряжение, Солнце и АКБ — отличный комплект для хорошей надежности.
Остается, конечно, вариант, что нет 380В и туман третий день, но это уже теория вероятности.
Современные контроллеры ЭПУ позволяют это делать. Вывозить АКБ нет необходимости.
Современные АКБ нет требуют этого т.к. не теряют емкость, их не нужно тренировать. Например, по технологии AGM или гелевые АКБ, Если они работают в буферном режиме, то прослужат долго, согласно паспорта АКБ, если из постоянно разряжать-заряжать, то около 30% емкости быстро потеряют и уже никакая тренировка не поможет.
Он невозможен по отдельности для каждой батареи при последовательном подключении.
— почему? На обычных БС, где стоят по 4 группы АКБ, в ряду 4 АКБ по 12В подключенных последовательно, есть решения, которые подключаются к каждому АКБ и следя за емкостью, напряжением, температурой.
Если же Вы имели ввиду заряд конкретного АКБ, то да, Вы правы, такое не возможно. Самый верный способ проверить состояние АКБ — сделать контрольный разряд.
Смысл ставить навороченный конроллер? Да, это дороже. Мы знаем нагрузку и емкость АКБ и можем рассчитать «время стояния» на АКБ, как не крути с контроллером, а АКБ выходят из строя все равно в примерно равный период времени, при соблюдении условий эксплуатации. И их заменят в плановом порядке раньше, чем они достигнет минимальной остаточной емкости.
При текущей стоимости такого оборудования оно устанавливается, как правило, на транспортных узлах или высоко прибыльных БС, где они окупаются за период использования. (как обещает производитель, деградация панелей происходит сейчас не ранее чем через 10 лет)
Немного о контроллерах, если можно, функционал у всех сейчас примерно одинаков у всех производителях, вопрос только в цене. Основная важная функция в них для АКБ, это параметр «температурная компенсация» контролер, если проще выразится, компенсирует в зависимости от температуры АКБ его емкость с помощью повышения/понижения напряжения.
Если немного сумбурно — прошу прощения.
Обогреватели/кондиционеры в климатическом шкафу и собственные нужды ДГУ, вероятно, 220/380AC. При текущем КПД оборудовании 380АС/-48DC это можно смело делать.
Простите, зачем их забирать и восстанавливать, что Вы подразумеваете под процессом восстановления?
Скорее всего, там двухвольтовые АКБ с бОльшей емкостью.
Замой угол наклона острее и снег скатывается сам, ну можно пыль протереть. Так поверхность панелей спрятана за оргстекло, если не ошибаюсь, то обслуживание не требуется.
Единственная опасность — это хулиганье, которое может расстрелять поверхность из ружей или пневматики. Местным это делать незачем, а вот посторонние весьма часто гадят на операторском оборудовании, к сожалению.
Только пару недель назад принимал у нас в Приморье такую же систему энергоснабжения на солнечных панелях.
Какая у вас мощность потребления технологического оборудования БС+РРЛ?
Сколько потребляют собственные нужды? Обогрев климатического шкафа и прочее.
Каким контроллером управляются панели (заряд акб, например)?
До какого напряжения разряжаются АКБ и запускается ДГУ?

Может конечно, но если для увеличения времени работы можно оставить 2G, то почему бы и нет?
Что Вы подразумеваете под дополнительным тестированием? Как тестируете? Измеряете проводимость или каким-либо рязрядно-диагностическим устройством?
Интересуюсь, потому что у сам в составе отдела главного энергетика эксплуатирую ЦОД мощностью 1МВт.
Почему вы выбрали генераторы от SDMO? А не, например, те же FG Wilson?
АКБ от Сонненшайнов гелевые очень не любят перепад температур. В отличить от тех же Tudor показали себя хуже в работе. Следите за Сонненшайнами, они такие :)
Как будете определять мертвый АКБ в группе?
Обход каждые 4 часа — это круто.
Классный дизайн внутри ЦОД.
И правильно, что не верите. Часа 4-5 от силы. Еще важную роль играет состояние АКБ. Если отключение электоропитания надолго, то что бы оборудование дольше простояло на АКБ можно отключить 4G и 3G, оставив в работе только голос.
Как правило, на Оутдорных БС, установленных для емкости потребление до 1000 квт*ч в месяц. Край это 1300-1500 полностью для всего шкафа.
12 дБА в режиме простоя.
www.apple.com/ru/mac-pro/specs/
Для справки:
Шелест листьев, дыхание: 10-20 дБА.
К сожалению, они как всегда не выполняют своих обещаний. Ляпнули «наберете сто тыщ и будем серьезно рассматривать», а про себя: ну-ну, наберете вы столько.
Сейчас главная задача — как отмазаться.
1

Information

Rating
Does not participate
Location
Владивосток, Приморский край, Россия
Date of birth
Registered
Activity